Курсовий проект з ел.постачання підприємств НГП
23121986Дата: Вівторок, 28.10.2008, 17:34 | Повідомлення # 1
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Скажіть, будь-ласка, з якого довідника можна взяти середнє навантаження електроприймачів для газокомпресорної станції. У Михайлів М.І., Соломчак О.В., Гоголюк П.Ф. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: навчальний посібник.- Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 162 с., немає. В довідниках є для різних промисловостей, але таке враження, що вони один в одного переписували тому потрібної немає.

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Вівторок, 28.10.2008, 18:59 | Повідомлення # 2
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
з якого довідника можна взяти середнє навантаження електроприймачів для газокомпресорної станції.

Середнє навантаження розраховується за коефіцієнтом використання і номінальною потужністю. Читайте літературу.
А от коефіцієнти використання беруться з практичних замірів підчас практики, або із спеціалізованої літератури. яка достатньо представлена у бібліотеці ІФНТУНГ. Також можна взяти з навантажувальних характеристик електроприводу.
Для потужних електродвигунів на яких ведеться облік спожитої електроенергії і мотогодин робоити - шляхом ділення перших на другі.
а взагалі читайте літературу, що таке середня потужність.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Вівторок, 11.11.2008, 20:55 | Повідомлення # 3
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Дякую за відповідь, я дійсно мав на увазі середні значення коефіцієнтів потужності, використання, попиту.

Додано (11.11.2008, 20:55)
---------------------------------------------
Чи можна прийняти розрахункову реактивну потужність рівною нулю для СТД 25 МВт?


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Середа, 12.11.2008, 09:21 | Повідомлення # 4
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
Чи можна прийняти розрахункову реактивну потужність рівною нулю для СТД 25 МВт?

На першому етапі, коли ще не визначено заходи з компенсації реактивної потужності, її величина для СД приймається рівною нулю.
Якщо в схемі живлення СД передбачається частотний регулятор, то він реактивну потужність не пропускає взагалі. Він має вставку постійного струму.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Четвер, 11.12.2008, 16:06 | Повідомлення # 5
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Чи потрібно при розрахунку враховувати втрати в двообмоткових трансформаторах? Чи можна використати формулу для розрахунку втрат у триобмотковому трансформаторі для розрахунку втрат у 4-риобмотковому трансформаторі ГЗП?

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Четвер, 11.12.2008, 18:27 | Повідомлення # 6
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
Чи потрібно при розрахунку враховувати втрати в двообмоткових трансформаторах

На етапі попереднього розрахунку навантажень втратами в системі нехтують за винятком трансформаторів ГЗП.
Quote (23121986)
Чи можна використати формулу для розрахунку втрат у триобмотковому трансформаторі для розрахунку втрат у 4-риобмотковому трансформаторі ГЗП?

Звичайно можна, розрахувавши втрати для кожної з обмоток. Можна навіть скористатись наближеними формулами.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: П`ятниця, 26.12.2008, 11:35 | Повідомлення # 7
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
При компенсації за допомогою низьковольтних автоматичних конденсаторних батарей споживання реактивної енергії в точці обліку за розрахунковий період можна приймати рівним нулю?
Тоді плата за рективну енергію також рівна нулю?
Яке значення норми щорічних витрат на технічне обслуговування і ремонт засобів КРП, % приймати у проекті?


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: П`ятниця, 26.12.2008, 22:31 | Повідомлення # 8
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
При компенсації за допомогою низьковольтних автоматичних конденсаторних батарей споживання реактивної енергії в точці обліку за розрахунковий період можна приймати рівним нулю?
Тоді плата за рективну енергію також рівна нулю?

реально похибка компенсації становитиме половину потужності найменшої ступені як на споживання так і на генерацію. Тому в посібнику є наближена формула для розрах споживання і генерації. ( 1/6 Q1*T ). Але якщо найменша ступінь АКБ значно менша максимальної потужності ( в десять і більше разів), то можна знехтувати споживанням.

Яке значення норми щорічних витрат на технічне обслуговування і ремонт засобів КРП, % приймати у проекті?
На жаль є тільки загальі норми для розподільних пристроїв. А нові сучасні КБ вимагають значно менше витрат на обслуговування. Тому приймайте 1-2 %.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Субота, 27.12.2008, 10:40 | Повідомлення # 9
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Я можу в проекті вибрати трансформатори ТМ-400/10-У1, ТМ-1000/10-У1? Вони не застарілі? Я знайшов їх у каталозі в інтернеті, виробник ОАЭ ,,Електрозавод''.

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Субота, 27.12.2008, 16:49 | Повідомлення # 10
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
Я можу в проекті вибрати трансформатори ТМ-400/10-У1, ТМ-1000/10-У1? Вони не застарілі?

Звичайно можна вибирато, адже їх продовжують випускати, просто вдосконалені. А маркування не змінилось. Сухі трансформатори ще не знайшли широкого вжитку через високу вартість і малу потужність.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: Субота, 27.12.2008, 17:00 | Повідомлення # 11
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Хтось запитував про щити силові.
В неті повно посилань : http://12929.ua.all-biz.info/cat.php?oid=82279 http://www.free-lance.ru/users/nutbierd/upload/f_494a517229e1e.pdf http://www.ua.all-biz.info/uk/buy/goods/?group=1041464 http://7450.ru.all-biz.info/cat.php?oid=65525 http://www.vilkom.com/catalog/page/12.html http://spravka.ua/search/6b9cec7c8ca3a3dd99808309b003f925.html http://eletex.kharkov.ua/?p=page_ekcp


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Четвер, 22.01.2009, 00:03 | Повідомлення # 12
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Якщо вибрати силовий щит ЩО9М,одне з ваших посилань, http://www.vilkom.com/catalog/page/12.html, до нього можна приєднати навантаження різної потужності?

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: П`ятниця, 23.01.2009, 18:49 | Повідомлення # 13
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
до нього можна приєднати навантаження різної потужності?

Силовий щит розраховано на певний типорозмір автоматів, з номінальними струмами певного діапазону. Дивіться на їх характеристики.

Конкретно вказаний вами силовий розподільний щит призначений на 4000 А, або 2 640 кВт . wacko , а окремий автомат до 630 А, або 416 кВт. Якщо у вас такі потужні електроприймачі, то прошу. wink


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: П`ятниця, 23.01.2009, 19:19 | Повідомлення # 14
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Багато схем щитів є тут: http://www.elektropriv.ru/25.htm
а також тут http://www.tcn-nn.ru/page.php?id=122
і тут http://uelko.com/so-tabl.htm
http://www.energoportal.ru/rubric200-1.htm
http://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/7
http://www.svetoteh.com.ua/?name=box
http://11942.ua.all-biz.info/cat.php?oid=74241


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Субота, 31.01.2009, 17:41 | Повідомлення # 15
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Дякую Вам, Олег Володимирович, за зрозумілі, оперативні відповіді на мої запитання (не тільки на форумі), завдяки яким я зміг виконати курсовий проект biggrin , і трохи краще зрозуміти електрику.

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Субота, 31.01.2009, 17:42
 