Xopc | Дата: Середа, 19.11.2008, 19:17 | Повідомлення # 136 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (23121986) Можливо коротить фаза B і С? НІ. Таке пошкодження не так просто усунути. Та й захист спрацює. Даю 1 підказку: Сума напруг фаз В і С рівна фазній А.
Повідомлення відредагував Xopc - Середа, 19.11.2008, 21:03 |
|
| |
23121986 | Дата: Середа, 19.11.2008, 20:20 | Повідомлення # 137 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (Xopc) Даю 1 підказку: Сума напруг фаз В і С рівна фазній А. Напевно обрив проводу фази А.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Xopc | Дата: Четвер, 20.11.2008, 12:46 | Повідомлення # 138 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (23121986) Напевно обрив проводу фази А. Ну, найперше, не відомо де обрив, і якщо обрив, то чому напруга фази нормальна. А по друге, не потрібно вгадувати. Відповідь повинна бути технічно і математично обгрунтована. Підказка 2: Це зв'язано зі схемою з'єднання обмоток трансформатора (трикутник/зірка з нулем). Додано (20.11.2008, 12:46) --------------------------------------------- Підказка 3: трансформатор повністю справний
Повідомлення відредагував Xopc - Четвер, 20.11.2008, 12:46 |
|
| |
23121986 | Дата: Четвер, 20.11.2008, 23:21 | Повідомлення # 139 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Погіршення контакту у місці приєднання нульового проводу. Внаслідок цього виникає напруга зміщення, яка приводить до зменшення фазних напруг В і С у мережі (несиметричний режим роботи).
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Xopc | Дата: П`ятниця, 21.11.2008, 09:57 | Повідомлення # 140 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (23121986) Погіршення контакту у місці приєднання нульового проводу НІ. Тоді б всі фазні напруги поплили, але лінійні були б нормальними по 380 В. Підказка 3: Причину шукайте зі сторони 10 кВ.
Повідомлення відредагував Xopc - П`ятниця, 21.11.2008, 09:58 |
|
| |
Xopc | Дата: Субота, 22.11.2008, 12:27 | Повідомлення # 141 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Підказка 4:
|
|
| |
23121986 | Дата: Субота, 22.11.2008, 14:39 | Повідомлення # 142 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Перегорів запобіжник з високої сторони у фазі С або обрив фазного проводу С, в результаті вдвічі зменшився струм у фазі B і С, що приводить до зменшення магнітного потоку обмоток трансформатора цих фаз і несиметричного режиму на низькій стороні.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Субота, 22.11.2008, 14:41 |
|
| |
Xopc | Дата: Субота, 22.11.2008, 17:14 | Повідомлення # 143 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (23121986) Перегорів запобіжник з високої сторони у фазі С ВІРНО !!! Такі КТП ставляться, як правило, для живлення побутових споживачів (населення), які мають однофазні електроприймачі, тому завантаження фаз нерівномірне, от запобіжник фази С і перегорів. Його треба просто замінити і перевірити рівномірність завантаження фаз. Пояснення: Напруга фази С зі сторони 10 кВ зникла і ,як видно із рисунка, обмотки високої напруги ВС і СА фактично стали послідовними між собою і паралельні обмотці АВ. Тому U(AB)=U(BC)+U(CA). З низької сторони зєднання зірка, тому фазні напруги (див.рисунок)відповідають ЛІНІЙНИМ з високої сторони. Отже на 0.4 кВ напруги будуть Ua=220 B, а Ub+Uc=Ua. Співвідношення напруг Ub і Uc визначиться залежно від їх завантаження, але приблизно будуть одинакові. Характерним при цьому пошкодженні є несиметрія лінійних напруг з низької сторони, оскільки ВСІ вектори фазних напруг будуть направлені вздовж і протилежно Ua. Лінійна напруга Uвс буде найменшою, майже 0(до 50 В). 23121986, Ваш хід.
Повідомлення відредагував Xopc - Субота, 22.11.2008, 17:19 |
|
| |
23121986 | Дата: Субота, 22.11.2008, 20:31 | Повідомлення # 144 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Відомо, що при переміщенні провідника на його кінцях виникає різниця потенціалів. Е=BlV. де B- індукція магнітного поля Землі; l-довжина провідника; V- швидкість руху провідника. Аналогічно при польоті літака на кінцях його крил виникає ЕРС, яка залежить від швидкості руху літака. Запитання: чому це явище не можна використати для вимірювання швидкості руху літака?
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 16:25 | Повідомлення # 145 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Можливо тому, що провідник повинен рухатись перпендикулярно до ліній магнітної індукції, а їх напрям в різних точках планети різний ?
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 19:36 | Повідомлення # 146 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Можливо тому, що провідник повинен рухатись перпендикулярно до ліній магнітної індукції, а їх напрям в різних точках планети різний ? Індукція магнітного поля Землі має дві складові: вертикальну і горизонтальну.Середнє значення магнітної індукції Землі приймають 0,5*10^(-4) Тл. Підказка 1:відповідь шукайте у процесі вимірювання ЕРС див. рисунок.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 20:50 | Повідомлення # 147 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| На провідниках, які живлять вольтметр також наведеться ЕРС і за другим законом Кірхгофа вольтметр покаже нуль ?
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 20:58 | Повідомлення # 148 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) На провідниках, які живлять вольтметр також наведеться ЕРС і за другим законом Кірхгофа вольтметр покаже нуль ? Правильно. Виміряти ЕРС неможливо, бо струм в такому колі текти не буде. Ваше запитання.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Вівторок, 25.11.2008, 16:26 |
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 22:22 | Повідомлення # 149 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Запитання: Лампа розжарювання перестала світити. Замінили на нову лампу, все-одно не світить. Тестером виміряли напругу в патроні - номінальна 220 В. Вкручують справну лампу, а вона не світить. В чому проблема ?
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 24.11.2008, 23:22 | Повідомлення # 150 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) В чому проблема ? Немає контакту між контактним носиком і контактом у патроні(він зігнутий).