XopcДата: Середа, 19.11.2008, 19:17 | Повідомлення # 136
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (23121986)
Можливо коротить фаза B і С?

НІ. Таке пошкодження не так просто усунути. Та й захист спрацює.

Даю 1 підказку: Сума напруг фаз В і С рівна фазній А.

Повідомлення відредагував Xopc - Середа, 19.11.2008, 21:03
 
23121986Дата: Середа, 19.11.2008, 20:20 | Повідомлення # 137
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (Xopc)
Даю 1 підказку: Сума напруг фаз В і С рівна фазній А.

Напевно обрив проводу фази А.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
XopcДата: Четвер, 20.11.2008, 12:46 | Повідомлення # 138
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (23121986)
Напевно обрив проводу фази А.

Ну, найперше, не відомо де обрив, і якщо обрив, то чому напруга фази нормальна.
А по друге, не потрібно вгадувати. Відповідь повинна бути технічно і математично обгрунтована.

Підказка 2: Це зв'язано зі схемою з'єднання обмоток трансформатора (трикутник/зірка з нулем).

Додано (20.11.2008, 12:46)
---------------------------------------------
Підказка 3: трансформатор повністю справний

Повідомлення відредагував Xopc - Четвер, 20.11.2008, 12:46
 
23121986Дата: Четвер, 20.11.2008, 23:21 | Повідомлення # 139
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Погіршення контакту у місці приєднання нульового проводу. Внаслідок цього виникає напруга зміщення, яка приводить до зменшення фазних напруг В і С у мережі (несиметричний режим роботи).

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
XopcДата: П`ятниця, 21.11.2008, 09:57 | Повідомлення # 140
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (23121986)
Погіршення контакту у місці приєднання нульового проводу

НІ. Тоді б всі фазні напруги поплили, але лінійні були б нормальними по 380 В.

Підказка 3: Причину шукайте зі сторони 10 кВ.

Повідомлення відредагував Xopc - П`ятниця, 21.11.2008, 09:58
 
XopcДата: Субота, 22.11.2008, 12:27 | Повідомлення # 141
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Підказка 4:
Прикріплення: 1500131.gif (20.4 Kb)
 
23121986Дата: Субота, 22.11.2008, 14:39 | Повідомлення # 142
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (Xopc)
Підказка 4:

Перегорів запобіжник з високої сторони у фазі С або обрив фазного проводу С, в результаті вдвічі зменшився струм у фазі B і С, що приводить до зменшення магнітного потоку обмоток трансформатора цих фаз і несиметричного режиму на низькій стороні.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Субота, 22.11.2008, 14:41
 
XopcДата: Субота, 22.11.2008, 17:14 | Повідомлення # 143
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (23121986)
Перегорів запобіжник з високої сторони у фазі С

ВІРНО !!!
Такі КТП ставляться, як правило, для живлення побутових споживачів (населення), які мають однофазні електроприймачі, тому завантаження фаз нерівномірне, от запобіжник фази С і перегорів. Його треба просто замінити і перевірити рівномірність завантаження фаз.
Пояснення: Напруга фази С зі сторони 10 кВ зникла і ,як видно із рисунка, обмотки високої напруги ВС і СА фактично стали послідовними між собою і паралельні обмотці АВ. Тому U(AB)=U(BC)+U(CA). З низької сторони зєднання зірка, тому фазні напруги (див.рисунок)відповідають ЛІНІЙНИМ з високої сторони. Отже на 0.4 кВ напруги будуть Ua=220 B, а Ub+Uc=Ua. Співвідношення напруг Ub і Uc визначиться залежно від їх завантаження, але приблизно будуть одинакові. Характерним при цьому пошкодженні є несиметрія лінійних напруг з низької сторони, оскільки ВСІ вектори фазних напруг будуть направлені вздовж і протилежно Ua. Лінійна напруга Uвс буде найменшою, майже 0(до 50 В).

23121986, Ваш хід.

Повідомлення відредагував Xopc - Субота, 22.11.2008, 17:19
 
23121986Дата: Субота, 22.11.2008, 20:31 | Повідомлення # 144
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Відомо, що при переміщенні провідника на його кінцях виникає різниця потенціалів.
Е=BlV.
де B- індукція магнітного поля Землі;
l-довжина провідника;
V- швидкість руху провідника.
Аналогічно при польоті літака на кінцях його крил виникає ЕРС, яка залежить від швидкості руху літака.

Запитання: чому це явище не можна використати для вимірювання швидкості руху літака?

Прикріплення: 4034037.jpg (9.5 Kb)


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Понеділок, 24.11.2008, 16:25 | Повідомлення # 145
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
Е=BlV.

Можливо тому, що провідник повинен рухатись перпендикулярно до ліній магнітної індукції, а їх напрям в різних точках планети різний ?


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Понеділок, 24.11.2008, 19:36 | Повідомлення # 146
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Можливо тому, що провідник повинен рухатись перпендикулярно до ліній магнітної індукції, а їх напрям в різних точках планети різний ?

Індукція магнітного поля Землі має дві складові: вертикальну і горизонтальну.Середнє значення магнітної індукції Землі приймають 0,5*10^(-4) Тл.

Підказка 1:відповідь шукайте у процесі вимірювання ЕРС див. рисунок.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Понеділок, 24.11.2008, 20:50 | Повідомлення # 147
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
На провідниках, які живлять вольтметр також наведеться ЕРС і за другим законом Кірхгофа вольтметр покаже нуль ?

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Понеділок, 24.11.2008, 20:58 | Повідомлення # 148
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (solomchak)
На провідниках, які живлять вольтметр також наведеться ЕРС і за другим законом Кірхгофа вольтметр покаже нуль ?

Правильно.
Виміряти ЕРС неможливо, бо струм в такому колі текти не буде.
Ваше запитання.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Вівторок, 25.11.2008, 16:26
 
solomchakДата: Понеділок, 24.11.2008, 22:22 | Повідомлення # 149
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Запитання: Лампа розжарювання перестала світити. Замінили на нову лампу, все-одно не світить. Тестером виміряли напругу в патроні - номінальна 220 В. Вкручують справну лампу, а вона не світить.
В чому проблема ?


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Понеділок, 24.11.2008, 23:22 | Повідомлення # 150
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (solomchak)
В чому проблема ?

Немає контакту між контактним носиком і контактом у патроні(він зігнутий).