Електротехнічна вікторина
| |
23121986 | Дата: Субота, 05.12.2009, 22:52 | Повідомлення # 196 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Що це за труби червоного кольору ? На цьому фото видно краще.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Avatar | Дата: Неділя, 06.12.2009, 15:32 | Повідомлення # 197 |
Чотар
Група: Користувачі
Повідомлень: 29
Статус: Offline
| Може труби подачі води у випадку пожежі))
sex ,drugs and rock n roll.
|
|
| |
solomchak | Дата: Неділя, 06.12.2009, 23:18 | Повідомлення # 198 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Avatar, Відповідь практично вірна.Це система пожежогасіння. А її характеристики краще знає 23121986, Ваше запитання.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Неділя, 06.12.2009, 23:42 | Повідомлення # 199 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Червоний колір труб вказує якраз на їх призначення, тобто для пожежогасіння, а сині, наприклад, для компримування повітря у баки повітряних вимикачів. Для забезпечення гасіння вогню при пожежі створена пожежна водойма об'ємом 150 м^3, з якої за допомогою помп ( вони знаходяться у помповій біля водойми) вода подається червоними трубами до трансформатора і розпилюється. Avatar, Ваше запитання.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Avatar | Дата: Четвер, 10.12.2009, 17:45 | Повідомлення # 200 |
Чотар
Група: Користувачі
Повідомлень: 29
Статус: Offline
| Шо це за баняк , і навіщо він потрібен?
sex ,drugs and rock n roll.
Повідомлення відредагував Avatar - Четвер, 10.12.2009, 17:46 |
|
| |
sokol | Дата: Четвер, 10.12.2009, 21:22 | Повідомлення # 201 |
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Це загороджувач, який виключає проникнення в мережу високочастотних струмів, від передавачів систем телемеханіки.
book
|
|
| |
23121986 | Дата: Четвер, 10.12.2009, 21:41 | Повідомлення # 202 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Я так само думаю, що це ВЧ-загороджувач, не видно кількості ізоляторів, напевно він на напругу 110 кВ. Загороджувачі ставлять на лінію електропередач на вході до ПС і на лінію на виході для ВЧ зв'язку.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Avatar | Дата: Четвер, 10.12.2009, 21:47 | Повідомлення # 203 |
Чотар
Група: Користувачі
Повідомлень: 29
Статус: Offline
| Відповідь вірна.Sokol , Ваше запитання
sex ,drugs and rock n roll.
|
|
| |
sokol | Дата: Четвер, 10.12.2009, 21:57 | Повідомлення # 204 |
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Яку довжину лінії, в відсотках, повинна захищати струмова відсічка і чому.
book
|
|
| |
Avatar | Дата: П`ятниця, 11.12.2009, 00:40 | Повідомлення # 205 |
Чотар
Група: Користувачі
Повідомлень: 29
Статус: Offline
| 20% , для досягнення селективності роботи.
sex ,drugs and rock n roll.
|
|
| |
sokol | Дата: П`ятниця, 11.12.2009, 10:01 | Повідомлення # 206 |
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Для селективності роботи згоден, а довжина невірна.
book
|
|
| |
23121986 | Дата: Субота, 12.12.2009, 13:48 | Повідомлення # 207 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (sokol) а довжина невірна. Струмова відсічка вважається ефективною, якщо вона захищає більше 20% довжини лінії. Я так розумію, що автор запитання має наувазі максимальну довжину лінії, а у запитанні про це не сказано. Максимальна зона дії 60-70% довжини лінії.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Субота, 12.12.2009, 19:58 |
|
| |
sokol | Дата: Неділя, 13.12.2009, 12:10 | Повідомлення # 208 |
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Відповідь 60-70% вірна, тому ваше питання.
|
|
| |
solomchak | Дата: Неділя, 13.12.2009, 12:52 | Повідомлення # 209 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| 1. sokol, Прохання уточнити переможця останнього запитання. 2. Quote (sokol) Яку довжину лінії, в відсотках, повинна захищати струмова відсічка і чому. Запитання не зовсім коректно поставлено. Оскільки в окремих випадках струмова відсічка може захищати ВСЮ (100%) довжину лінії. 3. Не дано відповіді на питання ЧОМУ ?? 4. Для уникнення неточностей прохання до sokol, подати джерело правильної відповіді. Конспекти лекцій, студентські курсові і контрольні - не можна вважати правильним джерелом.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
sokol | Дата: Неділя, 13.12.2009, 13:21 | Повідомлення # 210 |
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| 23121986,переможець. Відповідь чому була дана Avatar, а що до коректності постараюсь надалі бути точним.
|
|
| |
|