sokolДата: Неділя, 07.02.2010, 18:38 | Повідомлення # 286
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Quote
При роботі на ЛР одна частина його буде під напругою, ремонтний персонал може наблизитись на недопустиму відстань до струмоведучої частини.

Quote
Завдання. Вивести в ремонт лінію.

Якщо завдання стояло вивести в ремонт лінію то при чому тут роботи на ЛР. Адже для роботи ми згідно нормативів створили видимий розрив і напруга на лінію подана не буде навіть якщо ми включимо вимикач.


book
 
23121986Дата: Понеділок, 08.02.2010, 22:40 | Повідомлення # 287
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Правильна відповідь
Згідно ГКД 34 пункту 13.2.9 http://forca.ru/knigi...._7.html

На підстанції А:

* вимкнути вимикач.

На підстанції B:

* вимкнути В2;
* вимкнути ЛР2;
* вимкнути ШР2.

На підстанції А:

* вимкнути ЛР1;
* вимкнути ШР1;
* перевірити відсутність напруги на вводі лінії;
* ввімкнути заземляючі ножі в сторону лінії;
* перевірити відсутність напруги на розвилці шинних роз'єднувачів;
* ввімкнути заземляючі ножі в сторону вимикача.

На підстанції B:

* перевірити відсутність напруги на вводі лінії;
* ввімкнути заземляючі ножі в сторону лінії;
* перевірити відсутність напруги на розвилці шинних роз'єднувачів;
* ввімкнути заземляючі ножі в сторону вимикача.

Розмикають ЛР, а потім ШР, бо при недовимкненні вимикача, для гасіння дуги на ШР при розмиканні, потрібно погасити систему шин, від якої живляться ще й інші приєднання, а при виникненні дуги на ЛР вимкнути вимикач на іншій підстанції.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Вівторок, 09.02.2010, 19:26 | Повідомлення # 288
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
23121986, при ставленні запитання користуйтесь нормативними документами які офіційно затверджені Українськими державними органами, а не тими які написані невідомо ким в стані білої гарячки, і викладеними на невідомо якому сайті, невідомо якої краіни і невідомо ким. Тому що згідно положення
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. № 257
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за № 11/2451
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України,
Міністерства праці та соціальної політики
(Держнаглядохоронпраці)
від 25 лютого 2000 року № 26
Згідно пункту
7.2.2. В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційним апаратом може бути подано напругу на робоче місце, повинен бути видимий розрив, створений від'єднанням або зніманням шин і проводів, вимиканням роз'єднувачів, зніманням запобіжників, а також вимиканням відокремлювачів та вимикачів навантаження, за винятком тих, у яких автоматичне вмикання здійснюється пружинами, встановленими на самих апаратах.
Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані з виділеною для роботи ділянкою електроустановки, слід вимкнути також і з боку напруги до 1000 В для запобігання можливості зворотної трансформації.
А згідно вашого пояснення, коли створюються два??? видимі розриви, щоб вивести в ремонт будь-який вимикач необхідно знеструмлювати всю підстанцію, чи на один вимикач встановлювати по чотири розєднувачі, два з кожного боку... В такому випадку знизиться надійність схеми і як тоді виводити в ремонт проміжний розєднувач. Я в жодному випадку не можу погодитись з такою відповіддю.
Надалі критикуючи інших і вказуючи на їхні помилки, будь ласка стежте за тим що пишете і читаєте самі.
Ваша відповідь невірна!!!


book
 
23121986Дата: Вівторок, 09.02.2010, 19:56 | Повідомлення # 289
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Ще раз повторю! Це не тупикові підстанції, очевидно так додатково страхуються від подавання напруги на лінію, на робоче місце.
У якій країні є тут http://forca.ru/knigi....ah.html


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Вівторок, 09.02.2010, 20:33 | Повідомлення # 290
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Перепрошую, але правила чітко вказують видимий розрив, і не вказують на якій підстанції, тупиковій чи проміжній і ще раз наголошую це офіційні правила, а що до страхування то ще краще було б зупиняти електростанції.
Хоч це не той розділ форуму але дозволю собі анекдот:
Стою на асфальті у лижі я взутий
Чи лижі не їдуть чи я ї...


book

Повідомлення відредагував sokol - Вівторок, 09.02.2010, 20:56
 
23121986Дата: Вівторок, 09.02.2010, 20:46 | Повідомлення # 291
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Не розумію вашого анекдота і його відношення до даного питання.

Quote (sokol)
офіційні правила

Якщо ми розімкнем ЛР і ШР, то ми створимо два видимі розриви, чому це суперечить ПБЕЕ? Створено подвійний видимий розрив.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Вівторок, 09.02.2010, 21:13 | Повідомлення # 292
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
А як тоді бути при ремонті вимикача якщо необхідно створити два видимі розриви???
І хто написав та затвердив правила на які ви посилаєтесь.
На рахунок відношення анекдота то я не розумію чому моя відповідь невірна, якщо вона не суперечить офіційним ПБЕЕ.
А правила на які ви посилаєтесь, у випадку ремонту вимикачачи трансформатора будуть суперечити самі собі.
В галузі електроенергетики я працюю з 2003р. і жодного разу при проведенні ремонтних робіт як штатними ремонтними підрозділами підприємства, так і сторонньої організації, зокрема і переляканим обленерго, таких заходів про які ви пишете ніхто ніколи не вживав, на жодному підприємстві де мені доводилось працювати. І під час екзаменів з ОП це була правильна відповідь.
Ще раз повторю користуйтесь офіційними правилами і попри свою самовпевненість визнайте сво помилку, тому що не помиляється тільки той хто нічого не робить.
 
23121986Дата: Середа, 10.02.2010, 19:14 | Повідомлення # 293
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Я розмовляв з диспетчером підприємства, де я працюю. Він сказав, що інструкція ГКД 34 на яку я посилаюсь є замінена новою згідно якої вже не треба розмикати ШР, а тільки в тому випадку, якщо є заявка на ремонт вимикача або ЛР. Визнаю нової інструкції я не знайшов, тому про зміни не знав, на практиці бачив, що розмикали ШР, бо в нас старі вимикачі, тому при кожній можливості їх оглядали, брали проби масла.

Quote (sokol)
чому моя відповідь невірна,

Тому, що Ви вперто не хочите дати повної відповіді на жодне питання, навіть своє. Не було у вашій відповіді чітко вказано порядок перемикань згідно приведеної схеми. І ще одне, у Вашій відповіді не згадується про необхідність перевірки відсутності напруги на вводі лінії, перед вмиканням стаціонарних заземляючих ножів у сторону лінії, а це важливо.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
solomchakДата: Середа, 10.02.2010, 21:24 | Повідомлення # 294
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
sokol, 23121986, А ось і не поб'єтесь. booze
Мушу втрутитись. Оськільки ви обидва і праві і неправі. 23121986, очевидно мав на увазі лінію напругою 330 кВ і вище, яка може передавати енергію в обидва боки. sokol, До офіційних ПБЕЕ є СОТНІ інструкцій на всі випадки життя. В тому числі ВІДОМЧІ інструкції НЕК "УКРЕНЕРГО", яка експлуатує магістральні мережі.
Для прикладу жоден нормативний документ нічого не говорить про дії викладача при спізненні студента на пару, але наказ № 384/21 від 21.05.1997 р по ІФНТУНГ ЗАБОРОНЯЄ пускати студента в аудиторію після дзвінка.
Враховуючи, що обидва споруни booze доклали максимум зусиль deal для встановлення істини і проявили максимум знань, ОБИДВОХ визнаю правими. Але оскільки ставив питання 23121986, то тепер черга за СОКОЛОМ. Ваш хід.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Середа, 10.02.2010, 22:18 | Повідомлення # 295
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
solomchak, з Вами згоден.
sokol,
Ставте запитання.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: П`ятниця, 12.02.2010, 16:29 | Повідомлення # 296
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Гаразд не будемо розводити демагогію. 23121986, дякую за дискусію, тому що як кажутьв спорі народжується істина.
Тепер запитання.
Серед автоматичних вимикачів є різні характеристики спрацювання. Вимикач з якою характеристикою необхідно використовувати для захисту двигунів, пояснити чому.
Прим. говорячи про двигуни, без додаткових пояснень про тип, будемо мати на увазі найбільш поширені, асинхронні з короткозамкнутим ротором, цим правилом будемо користуватись в інших питаннях форуму.
 
solomchakДата: П`ятниця, 12.02.2010, 20:32 | Повідомлення # 297
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (sokol)
Прим. говорячи про двигуни, без додаткових пояснень про тип, будемо мати на увазі найбільш поширені, асинхронні з короткозамкнутим ротором, цим правилом будемо користуватись в інших питаннях форуму.

Е ні !!!! Це все-таки спеціалізований форум для фахівців, тому в кожному конкретному випадку прошу уточнювати.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: П`ятниця, 12.02.2010, 20:33 | Повідомлення # 298
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (sokol)
Вимикач з якою характеристикою необхідно використовувати для захисту двигунів,

Знаючи правильну відповідь, прошу одразу уточнити режим пуску асинхронного двигуна.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
sokolДата: Субота, 20.02.2010, 23:35 | Повідомлення # 299
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Запуск двигуна здійснюється прямим включенням в мережу без різних допоміжних систем.

Додано (20.02.2010, 23:35)
---------------------------------------------

Quote (solomchak)
Знаючи правильну відповідь, прошу одразу уточнити режим пуску асинхронного двигуна.

Олег Володимирович будь ласка, якщо не тяжко, дайте провильну відповідь, а то щось зовсім сумно стало на форумі без повідомлень учасників, особливо 23121986, а то вже тиждень ніхто не відповідає, навіть посперечатись немає з ким.
 
solomchakДата: Неділя, 21.02.2010, 19:53 | Повідомлення # 300
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Натякну. Основне в захисті двигуна - це захист від перевантаження, а не від струму КЗ. Сучасні автоматичні вимикачі мають комбінований захист - тепловий і електромагнітний. Тепловий захист спрацьовує в залежності від струму перевантаження. Але у двигуна є ще пусковий струм від якого потрібно відстроїтись. А варіанти пуску є 3 основні - легкий пуск (до 3-5 кратний пусковий струм), середній, звичайний пуск (5-7 кратний пусковий струм) і важкий пуск (7-10 кратний струм). А далі шукайте самі.

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.