Що таке реактивна потужність ?
solomchakДата: Вівторок, 09.06.2009, 20:13 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Зміна структури споживачів і відповідно характеру навантаження викликає різноманітне трактування реактивної потужності. Тому в даноій темі спробуємо встановити істину.
Насправді реактивної потужності, як фізичної величини не існує. Існує тільки єдина потужність. В колах змінного струму середнє за період значення прийнято називати активною потужністю.
Добуток діючих значень струму і напруги - повною птужністю, якої ВЗАГАЛІ НЕ ІСНУЄ. А вся проблема в тому, що діючі значення напруг і струм є СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНИМИ, які не можна просто додавати і віднімати. Звідси і всі проблеми.

При використанні миттєвих значень струмів і напруг ніякий проблем не виникає. Але всі привикли використовувати діючі значення, які показують прилади.

Реактивна потужність визначається як корінь з різниці квадратів повної (середньоквадратичної) і активної (середньої). Тому реактивна потужність є фіктивною і чисто математичною величиною. Правда коливний процес струму спричиняє цілком реальні втрати в активних елементах мережі.

Проте в несинусоїдних колах звичайний трикутник потужностей S,P,Q не справджується.

Реактивну потужність варто розділити на реактивну зсуву Q і реактивну спотворення T, оскільки природа їх різна.

Зсув між напругою і струмом виникає в індуктивних елементах і спричиняє реактивну потужність зсуву Q, яка звичайно має місце в СИНУСОЇДНИХ колах.

В НЕСИНУСОЇДНИХ колах середньквадратичне значення відрізняється від діючого. Тому тут МАТЕМАТИЧНО виникає ще й реактивна потужність спотворення синусоїдного струму Т.

До речі. Звичайні стрілочні прилади вимірюють саме СЕРЕДНЮ МОДУЛЬНУ величину струму, яка в синусоїдних колах пропорційна діючій (менша в 1,175412718 разів). Тому при несинусоїдному струмі , чи напрузі вони будуть показувати НЕВІРНЕ значення. Як працюють цифрові не знаю.

Але правильно визначати саме СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ значення.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
ЦибубельДата: Понеділок, 24.10.2011, 18:57 | Повідомлення # 2
Козак
Група: Користувачі
Повідомлень: 2
Репутація: 0
Статус: Offline
А от мене цікавить, як враховуються вищі гармоніки при обліку реактивної енергії сучасними електронними лічильниками. Бо щось дуже багато реактиву нам накручує. Думаю, чи варто ліпити конденсаторну установку, але з гармоніками вона певно не справиться... Споживання -- переважно сервоприводи без PFC або (на іншому об'єкті) -- колекторні мотори з тиристорними регуляторами. Плюс газорозрядні лампи.

Повідомлення відредагував Цибубель - Понеділок, 24.10.2011, 20:05
 
solomchakДата: Неділя, 25.12.2011, 22:48 | Повідомлення # 3
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Цибубель,
Якщо у вас є гармоніки, то конденсаторна установка просто вистрілить, банки розірве )) - згорить.
Судячи по навантаження, гармоніки присутні.
Потрібні серйозні дослідження і вимірювання, щоб визначитися із характером реактиву і визначенням заходів.
Реактивні електроні лічильники у своїй більшості не відрізняють реактивну потужність зсуву і спотворення, тому обілують обидві і компенсація тут безсила. ((
Ми готові виконати такі дослідні робот для вас.
Перепрошую що одразу не відповів - не зауважив нового повідомлення.
Наразі у це питання ще не всі вїхали, тому і питань немає, але гармоніки щоденно ростуть як сніжна лавина.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
ЦибубельДата: Середа, 04.01.2012, 02:29 | Повідомлення # 4
Козак
Група: Користувачі
Повідомлень: 2
Репутація: 0
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Реактивні електроні лічильники у своїй більшості не відрізняють реактивну потужність зсуву і спотворення

Тобто, рахують суму квадратурної складової струму і всіх його гармонік, помножену на напругу, чи як?

Характер реактиву зрозумілий і без досліджень...

Що зарубати гармоніки малою кров'ю не вийде, я прекрасно розумію. Тиристорні приводи міняти з 6-ти на 12 чи 18-пульсові -- задоволення не дешеве... Самопальні хіба ліпити, але то купа часу... Хоча -- по тиристорах є подвійний запас, бо там є реверс, який не використовується, фазорозщеплювальний трансформатор можна і груповий поставити. Тож треба буде доробити схему керування і трохи попиляти болгаркою силові шини smile
Для оцінки потенційного ефекту треба щось пошукати по розрахунках гармонік тиристорних регуляторів, бо лінька зараз самому інтеграли згадувати...

Quote (solomchak)
але гармоніки щоденно ростуть як сніжна лавина

Цікаво, що буде робити Європа після тотального переходу на енергоощадні лампочки? На кожних 15-20 вт PFC не вчепиш... Хіба будуть запроваджувати групові PFC і роздавати на лампи постійний струм, чи як?


Повідомлення відредагував Цибубель - Середа, 04.01.2012, 02:41
 
ivasyk_telesykДата: Неділя, 21.01.2018, 11:22 | Повідомлення # 5
Козак
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
Тут ще є хтось живий?
Цікавить, чи є в когось досвід випробування/введення в експлуатацію конденсаторних батарей 40-річної давності, які купу років простояли без роботи? Чи ну його до дідька, ліпше не зв'язуватися?
П.С. Не можу залогінитися під попереднім ніком -- просто не бачу полів вводу.
 