Електротехнічна вікторина
|
|
23121986 | Дата: Неділя, 13.12.2009, 13:28 | Повідомлення # 211 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Що це таке і яке його призначення?
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Неділя, 13.12.2009, 13:43 | Повідомлення # 212 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Це оптоволоконний кабель, який використовується для передачі даних в інформаційних системах. Якщо бути точним то це трос грозозахисту з вмонтованим оптоволоконним кабелем.
|
|
| |
23121986 | Дата: Неділя, 13.12.2009, 14:00 | Повідомлення # 213 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| sokol, Ваша відповідь вірна. http://sarko.ru/index.p....mid=100 Це дійсно грозозахисний трос з вмонтованим оптоволоконним кабелем. Його використовують замість ВЧ-загороджувачів і конденсаторів в енергетиці, для зв'язку. Такого типу трос є змонтований і в Україні, на лінії 750 кВ для зв'язку між західною електроенергетичною системою і центральною. sokol,ставте запитання.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Неділя, 13.12.2009, 14:08 | Повідомлення # 214 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Серед різновидностей асинхронних електродвигунів, існують двигуни з глибоким пазом і двоклітчатим ротором. Поясніть для чого зроблено дане виконання ротора.
|
|
| |
23121986 | Дата: Неділя, 13.12.2009, 15:35 | Повідомлення # 215 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Якщо короткозамкнуті двигуни виготовляють з подвійною білячою кліткою, то вони відзначаються підвищеним пусковим моментом Мп— (1,7— 1,8)Мп, великою перевантажувальною здатністю ММакс = 2,2 Мн, невеликим ковзанням, меншим, ніж у двигунах загального призначення, пусковим струмом, ККД і соs φ. Короткозамкнуті електродвигуни з глибоким пазом ротора порівняно з двигунами загального призначення мають більші пусковий та максимальний моменти, менший пусковий струм і значно більше номінальне ковзання.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Неділя, 13.12.2009, 18:08 | Повідомлення # 216 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| 23121986, Ваша відповідь більш ніж правильна.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 14.12.2009, 21:51 | Повідомлення # 217 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Якого виду переносні драбини(дерев'яні, металеві) можна використовувати у ЗРУ і ВРУ? Пояснити від чого це залежить? ЗРУ- закрите розподільче устаткування; ВРУ- відкрите розпридільче устаткування.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Вівторок, 15.12.2009, 09:06 | Повідомлення # 218 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Риштування та драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТ, ДСТУ чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. У разі необхідності обіперти драбину на провід, вона повинна бути обладнана гачками в верхній частині. Зв’язані драбини застосовувати забороняється. В разі встановлення приставних драбин на підкранових балках, елементах металевих конструкцій тощо необхідно надійно закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється.
book
|
|
| |
solomchak | Дата: Вівторок, 15.12.2009, 13:52 | Повідомлення # 219 |
![solomchak](/avatar/38/792139.jpg) Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| sokol, А де посилання на нормативну літературу ?! Тут отсєбятіна не проходить.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Вівторок, 15.12.2009, 17:12 | Повідомлення # 220 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| sokol, це добре, що ви так багато знаєте, але ви не зрозуміли запитання. Питання було, коли можна використати металеву драбину, а коли дерев'яну. Quote (sokol) В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється. Це не так. Підказка 1. Відповідь на першу частину запитання можна знайти у ПБЕЕ. ПБЕЕ-правила безпечної експлуатації електроустановок
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Середа, 16.12.2009, 14:20 | Повідомлення # 221 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| 20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче. Решта в пункті 20.14 ПБЕЕ.
|
|
| |
23121986 | Дата: Середа, 16.12.2009, 17:32 | Повідомлення # 222 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (sokol) 20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче. З цим погоджуюсь. А є ще ж ВРУ 330 кВ і вище. А пояснення чому це так?
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
sokol | Дата: Четвер, 17.12.2009, 08:24 | Повідомлення # 223 |
![sokol](/avatar/32/3443-198358.gif) Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Статус: Offline
| Ви маєте на увазі роботу в середовищі де висока напруженість поля. І драбина використовується в якості заземляючого провідника.
|
|
| |
23121986 | Дата: Четвер, 17.12.2009, 18:40 | Повідомлення # 224 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (sokol) Ви маєте на увазі роботу в середовищі де висока напруженість поля. І драбина використовується в якості заземляючого провідника. Що таке середовище з високою напруженістю? ВРУ і ЗРУ у будь-якому випадку є середовищем з високою напруженістю електричного поля. Не використовується драбина у якості заземляючого провідника. Бо наприклад, ВРУ 110 кВ є зоною з підвищеною напруженістю електричного поля, тобто більшою ніж 5 кВ/м, якщо враховувати вплив на людину, тому вона має там перебувати лише визначений час згідно ПБЕЕ. При цьому згідно пункту 20.13 тут не можна використовувати металеву драбину тільки дерев'яну , а у ВРУ 330 кВ і вище, де напруженість набагато вища, можна використовувати металеву і дерев'яну.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
23121986 | Дата: П`ятниця, 18.12.2009, 17:39 | Повідомлення # 225 |
![23121986](/avatar/91/2700-491550.gif) Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Правильна відповідь. Згідно ПБЕЕ: 20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче. 20.14 У ВРУ 330 кВ і вище використовувати переносні металеві драбини дозволяється за таких умов: -драбину слід переносити в горизонтальному положенні під безперервним наглядом керівника робіт, чергового або працівника з групою 4 зі складу оперативно-виробничих працівників; - для знімання наведеного потенціалу з переносної драбини до неї необхідно приєднати металевий ланцюг, який торкається землі; - у разі встановлення драбини не дозволяється її наближення до струмовідних частин на відстань меншу ніж допустима. У ПБЕЕ встановлені допустимі відстані наближення людини і механізмів до струмоведучих частин. У РУ 220 кВ і нижче ці відстані є меншими ніж у ВРУ 330 кВ і вище. Конструкція РУ 220 кВ і нижче така, що працівник при користуванні металевою драбиною може випадково зачепити струмоведучу частину або наблизити до неї на недопустиму відстань (провід, шини у ЗРУ чи ВРУ), а це викличе коротке замикання, тому заборонено використовувати металеву драбину.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |