23121986Дата: Неділя, 13.12.2009, 13:28 | Повідомлення # 211
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline

Що це таке і яке його призначення?

Прикріплення: 8677613.jpg (5.9 Kb) · 9902272.jpg (11.6 Kb)


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Неділя, 13.12.2009, 13:43 | Повідомлення # 212
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Це оптоволоконний кабель, який використовується для передачі даних в інформаційних системах.
Якщо бути точним то це трос грозозахисту з вмонтованим оптоволоконним кабелем.
 
23121986Дата: Неділя, 13.12.2009, 14:00 | Повідомлення # 213
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
sokol,
Ваша відповідь вірна.
http://sarko.ru/index.p....mid=100

Це дійсно грозозахисний трос з вмонтованим оптоволоконним кабелем. Його використовують замість ВЧ-загороджувачів і конденсаторів в енергетиці, для зв'язку. Такого типу трос є змонтований і в Україні, на лінії 750 кВ для зв'язку між західною електроенергетичною системою і центральною.

sokol,ставте запитання.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Неділя, 13.12.2009, 14:08 | Повідомлення # 214
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Серед різновидностей асинхронних електродвигунів, існують двигуни з глибоким пазом і двоклітчатим ротором. Поясніть для чого зроблено дане виконання ротора.
 
23121986Дата: Неділя, 13.12.2009, 15:35 | Повідомлення # 215
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Якщо короткозамкнуті двигуни виготовляють з подвійною білячою кліткою, то вони відзначаються підвищеним пусковим моментом Мп— (1,7— 1,8)Мп, великою перевантажувальною здатністю ММакс = 2,2 Мн, невеликим ковзанням, меншим, ніж у двигунах загального призначення, пусковим струмом, ККД і соs φ.

Короткозамкнуті електродвигуни з глибоким пазом ротора порівняно з двигунами загального призначення мають більші пусковий та максимальний моменти, менший пусковий струм і значно більше номінальне ковзання.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Неділя, 13.12.2009, 18:08 | Повідомлення # 216
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
23121986, Ваша відповідь більш ніж правильна.
 
23121986Дата: Понеділок, 14.12.2009, 21:51 | Повідомлення # 217
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Якого виду переносні драбини(дерев'яні, металеві) можна використовувати у ЗРУ і ВРУ? Пояснити від чого це залежить?
ЗРУ- закрите розподільче устаткування;
ВРУ- відкрите розпридільче устаткування.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Вівторок, 15.12.2009, 09:06 | Повідомлення # 218
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Риштування та драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТ, ДСТУ чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. У разі необхідності обіперти драбину на провід, вона повинна бути обладнана гачками в верхній частині. Зв’язані драбини застосовувати забороняється.

В разі встановлення приставних драбин на підкранових балках, елементах металевих конструкцій тощо необхідно надійно закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях.

В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється.


book
 
solomchakДата: Вівторок, 15.12.2009, 13:52 | Повідомлення # 219
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
sokol, А де посилання на нормативну літературу ?! Тут отсєбятіна не проходить.

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Вівторок, 15.12.2009, 17:12 | Повідомлення # 220
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
sokol,
це добре, що ви так багато знаєте, але ви не зрозуміли запитання. Питання було, коли можна використати металеву драбину, а коли дерев'яну.

Quote (sokol)
В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється.

Це не так.

Підказка 1. Відповідь на першу частину запитання можна знайти у ПБЕЕ.

ПБЕЕ-правила безпечної експлуатації електроустановок


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Середа, 16.12.2009, 14:20 | Повідомлення # 221
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче. Решта в пункті 20.14 ПБЕЕ.
 
23121986Дата: Середа, 16.12.2009, 17:32 | Повідомлення # 222
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (sokol)
20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче.

З цим погоджуюсь.

А є ще ж ВРУ 330 кВ і вище. А пояснення чому це так?


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
sokolДата: Четвер, 17.12.2009, 08:24 | Повідомлення # 223
Бунчужний
Група: Користувачі
Повідомлень: 51
Репутація: 3
Статус: Offline
Ви маєте на увазі роботу в середовищі де висока напруженість поля. І драбина використовується в якості заземляючого провідника.
 
23121986Дата: Четвер, 17.12.2009, 18:40 | Повідомлення # 224
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (sokol)
Ви маєте на увазі роботу в середовищі де висока напруженість поля. І драбина використовується в якості заземляючого провідника.

Що таке середовище з високою напруженістю? ВРУ і ЗРУ у будь-якому випадку є середовищем з високою напруженістю електричного поля.
Не використовується драбина у якості заземляючого провідника.
Бо наприклад, ВРУ 110 кВ є зоною з підвищеною напруженістю електричного поля, тобто більшою ніж 5 кВ/м, якщо враховувати вплив на людину, тому вона має там перебувати лише визначений час згідно ПБЕЕ. При цьому згідно пункту 20.13 тут не можна використовувати металеву драбину тільки дерев'яну , а у ВРУ 330 кВ і вище, де напруженість набагато вища, можна використовувати металеву і дерев'яну.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
23121986Дата: П`ятниця, 18.12.2009, 17:39 | Повідомлення # 225
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Правильна відповідь.

Згідно ПБЕЕ:
20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче.
20.14 У ВРУ 330 кВ і вище використовувати переносні металеві драбини дозволяється за таких умов:
-драбину слід переносити в горизонтальному положенні під безперервним наглядом керівника робіт, чергового або працівника з групою 4 зі складу оперативно-виробничих працівників;
- для знімання наведеного потенціалу з переносної драбини до неї необхідно приєднати металевий ланцюг, який торкається землі;
- у разі встановлення драбини не дозволяється її наближення до струмовідних частин на відстань меншу ніж допустима.

У ПБЕЕ встановлені допустимі відстані наближення людини і механізмів до струмоведучих частин. У РУ 220 кВ і нижче ці відстані є меншими ніж у ВРУ 330 кВ і вище. Конструкція РУ 220 кВ і нижче така, що працівник при користуванні металевою драбиною може випадково зачепити струмоведучу частину або наблизити до неї на недопустиму відстань (провід, шини у ЗРУ чи ВРУ), а це викличе коротке замикання, тому заборонено використовувати металеву драбину.