lepriconДата: Неділя, 12.10.2008, 01:38 | Повідомлення # 1
Козак
Група: Користувачі
Повідомлень: 2
Репутація: 0
Статус: Offline
Давайте може хоч мінімальні якісь методологічні пояснення до розражункової роботи викладемо, бо взагалі то недуже зрозуміло по ній!!! wacko
 
LioNДата: Неділя, 12.10.2008, 14:17 | Повідомлення # 2
Бунчужний
Група: Перевірені
Повідомлень: 113
Репутація: 6
Статус: Offline
Хм... які такі пояснення? ....ага... поняв!... давайте викладем саму розрахункову... і тоді все стане яксно biggrin book hands

Неможливо - кажуть люди у яких відсутня фантазія і мозГ взагалі
Граматичні помилки автора являються його власністю ®


Повідомлення відредагував LioN - Неділя, 12.10.2008, 14:20
 
solomchakДата: Неділя, 12.10.2008, 19:31 | Повідомлення # 3
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
lepricon,
Quote (lepricon)
мінімальні якісь методологічні пояснення до розражункової роботи

В методичних вказівках викладено завдання, перелік розділів і креслень, хід роботи. deal А все інше в літературі тре читати. book
Розрахункова робота - вид самостійної роботи студента. Мета якого вивчення і закріплення ВСЬОГО матеріалу, а не тільки свого варіанту, який і так максимально спрощений і далекий від реальності.
Для виконання розрахункової роботи треба прочитати ВСЮ літературу, а не тільки методвказівки.
А підставляти цифри і користуватись калькулятором, то і домогосподарки можуть. crazy


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
LioNДата: Неділя, 12.10.2008, 20:02 | Повідомлення # 4
Бунчужний
Група: Перевірені
Повідомлень: 113
Репутація: 6
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Для виконання розрахункової роботи треба прочитати ВСЮ літературу, а не тільки методвказівки.

а почитати є шо biggrin , тільки бажання треба


Неможливо - кажуть люди у яких відсутня фантазія і мозГ взагалі
Граматичні помилки автора являються його власністю ®
 
solomchakДата: Неділя, 12.10.2008, 20:04 | Повідомлення # 5
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Пункт 1 : Вибір виду і системи освітлення приміщень. Читаєм ПУЕ і ДБН.
Пункт 2 : Вибір джерела світла і типу світильника. Читаєм ПУЕ, ДБН, проектні каталоги і рекомендації з навчальної літератури.
Пункт 3 : Розташування світильників у вертикальній і горизонтальній площинах, визначення умов кріплення світильників.
Пункт 4 : Світлотехнічний розрахунок за точковим методом. Читаєм Кноррінга, чи Калічака. Потужність ламп вибираєм за довідниками і каталогами. Можна скористатись програмою DIALux для точного розрахунку, але одне приміщення тре розрахувати в ручну.
Пункт 5 : Розрахунок електроосвітлювальної мережі, вибір схеми, проводів, кабелів, апаратів керування і захисту. Читає ПУЕ, літературу і довіднички.
ok


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
LioNДата: Понеділок, 13.10.2008, 16:14 | Повідомлення # 6
Бунчужний
Група: Перевірені
Повідомлень: 113
Репутація: 6
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Пункт 1 : Вибір виду і системи освітлення приміщень. Читаєм ПУЕ і ДБН.

Але спочатку треба знайти до якого виду зорової роботи відноситься ваш цех.
У мене бібліотека, Розряд зорової роботи напевно 1, розмір об'єкта розрізення 0.15-0.30 (думаю букви якраз стілько мають smile )
в ДНБ за 1.2 загальних положень перехожу до таблиці 2 там вибираю необхідні нормативні параметри.
Далі за 1.3 -> табличка 3 вибираю коефіціент Кз (ТО для природнього освітлення?, яке ми не проектуєм?)
Quote (solomchak)
Пункт 2 : Вибір джерела світла і типу світильника. Читаєм ПУЕ, ДБН, проектні каталоги і рекомендації з навчальної літератури.
- Заглядаєм в методичку ->Робочий план ->7 семестр ->Вибір джерела світла і типу світильника -> література (Для особо способних навіть сторінки вказані wacko crazy ) , аналогічно находимо метод точкового розрахунку. Але питання: хіба лампи ми не виьираєм у пункті 2, а в 3 тільки перевіряєм?

Додано (13.10.2008, 16:14)
---------------------------------------------
p.s. Може тему переіменувати на " Обговорення і запитання по розрахунковій роботі з освітлення" ?


Неможливо - кажуть люди у яких відсутня фантазія і мозГ взагалі
Граматичні помилки автора являються його власністю ®


Повідомлення відредагував LioN - Понеділок, 13.10.2008, 16:28
 
solomchakДата: Понеділок, 13.10.2008, 21:31 | Повідомлення # 7
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (LioN)
Але спочатку треба знайти до якого виду зорової роботи відноситься ваш цех.

В реальних проектах для цього використовують галузеві ДБН, де визначено умови освітлення конкретних приміщень по галузях.
Наприклад ДБН B-2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В розрахунковій роботі для спрощення задано норми освітлення приміщень, як і систему і вид освітлення: Система - загальне рівномірне, вид - робоче і аварійне евакуаційне.

Quote (LioN)
хіба лампи ми не виьираєм у пункті 2, а в 3 тільки перевіряєм?

У розділі 2 вибираєм тільки ТИП джерела і світильника, а потужність визначаємо з п.4 . Безперечно, що важко вибрати світильник не знаючи потужності ламп. Для цього використовують досвід prof , або наближений розрахунок за методом питомої потужності. Якщо потужність стандартної лампи відрізнятиметься від розрахункової більше ніж на 10% , тре скорегувати або кількість світильників, або їх розташування.

Quote (LioN)
p.s. Може тему переіменувати на " Обговорення і запитання по розрахунковій роботі з освітлення" ?

Слушно.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
LioNДата: Понеділок, 13.10.2008, 21:31 | Повідомлення # 8
Бунчужний
Група: Перевірені
Повідомлень: 113
Репутація: 6
Статус: Offline
Прохання вивісити список літератури book deal (і те що може бути вкористане з каталогу файлів сайту) необхідний для виконання розрахункової роботи, а також рекомендації що до виконання. Заздалегіть дякую : rolleyes

Неможливо - кажуть люди у яких відсутня фантазія і мозГ взагалі
Граматичні помилки автора являються його власністю ®


Повідомлення відредагував LioN - Середа, 08.10.2008, 18:56
 
LioNДата: Понеділок, 13.10.2008, 21:32 | Повідомлення # 9
Бунчужний
Група: Перевірені
Повідомлень: 113
Репутація: 6
Статус: Offline
Чудно! можна приступати booze eek hands

Додано (09.10.2008, 22:15)
---------------------------------------------

Quote (solomchak)
- завдання повинно бути оформлено в окремому зошиті;
- текстовий і розрахунковий матеріал оформляється чорнилом;
- графіки виконуються на міліметровому папері з дотриманням масштабу;

тобто про виконання і оформлення на ЕОМ мона забути? sad чи то тільки так "рекомендації" smile ?


Неможливо - кажуть люди у яких відсутня фантазія і мозГ взагалі
Граматичні помилки автора являються його власністю ®


Повідомлення відредагував LioN - Четвер, 09.10.2008, 22:19
 
solomchakДата: Понеділок, 13.10.2008, 21:32 | Повідомлення # 10
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (LioN)
тобто про виконання і оформлення на ЕОМ мона забути?

Методичні вказівки видані в далекому 1999 році. Коли персональних компутерів було обмаль.
Звичайно на компутері можна оіормляти, але позитивну оцінку отримає тільки автор оригіналу. bye
Всі неліцензійні і ліцензійні, також, копії будуть забанені. Оскільки в розрахунковій роботі оцінюється тільки власний вклад автора. deal


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: Неділя, 19.10.2008, 15:53 | Повідомлення # 11
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Для сучасних світильників відсутні просторові ізолюкси умовної горизонтальної освітленості.
Тому відносну освітленість, при використанні точкового методу, можна знайти з кривих сили світла світильника, які подано у паспорті світильника, або довідниках, чи Інтернеті. Розрахунок відносної освітленості у розрахунковій точці зрозумілий з наведеного нижче рисунка.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: Субота, 08.11.2008, 16:43 | Повідомлення # 12
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Користувач "lepricon" написав лист.

Текст листа:
------------------------------------------------------------
в мене таке питання, чи можна використовувати в якості аварійного освітлення
люмінісцентні світильники, бо ніде нема в базаш світильників під лампи
розжарювання. є спец. світильники авар. освітлення, але вони кріпляться на
стіни. що робити???

Відповідь: читайте нормативні матеріали !!!

ДБН В.2.5-28-2006 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

4.76. Для аварійного освітлення (освітлення безпеки і евакуаційного) слід застосовувати:

а) лампи розжарювання;

б) люмінесцентні лампи - у приміщеннях з мінімальною температурою повітря не менше 5 °С і за умови живлення ламп в усіх режимах напругою не нижче 90 % номінальної; допускається застосування люмінесцентних світильників із спеціальними лампами та схемами їх підключень, що забезпечують їх нормальну роботу при температурі повітря мінус 15 °С;

в) розрядні лампи високого тиску за умови їх миттєвого або швидкого повторного запалювання як в гарячому стані після короткочасного відключення живильної напруги, так і в холодному стані.

4.78. Освітлювальні прилади аварійного освітлення (безпеки, евакуаційного) допускається передбачати такими, що світять та вмикаються одночасно із освітлювальними приладами нормального освітлення, і які не світять, що вмикаються автоматично при призупиненні живлення нормального освітлення.

Світильники аварійного освітлення повинні відрізнятися від світильників робочого освітлення спеціально нанесеною буквою А червоного кольору.