Електротехнічна вікторина
|
|
solomchak | Дата: Вівторок, 25.11.2008, 08:33 | Повідомлення # 151 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Quote (23121986) Немає контакту між контактним носиком і контактом у патроні(він зігнутий). Контакт є.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Середа, 26.11.2008, 20:57 | Повідомлення # 152 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Контакт є Можливо лампа під'єднується до мережі послідовно з регулятором напруги. Регулятор поставлено у таке положення, що струм не тече, напруга у патроні буде 220 В, а лампа світити не буде.Додано (26.11.2008, 20:57) --------------------------------------------- Китайський патрон!
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Середа, 26.11.2008, 19:46 |
|
| |
solomchak | Дата: Неділя, 30.11.2008, 12:05 | Повідомлення # 153 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Можливо лампа під'єднується до мережі послідовно з регулятором напруги. Quote (23121986) Китайський патрон! Можливі і такі варіанти, але вони не типові. Уточненя. Таке можливо в будь-якій резетці. Наприклад з апраскою, чи іншим електроприймачем. Проблема в живленні.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Неділя, 30.11.2008, 22:42 | Повідомлення # 154 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Проблема в живленні. Немає контакту при вмиканні вилки в розетку, точніше, між нульовим провідником і електродом вилки. Виимірюють тестером напругу, при цьому один електрод підводять до контакту патрона( фазного проводу), другий електрод до батареї опалення , в результаті в патроні фіксують напругу 220 В.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Неділя, 30.11.2008, 23:08 |
|
| |
solomchak | Дата: Вівторок, 02.12.2008, 16:56 | Повідомлення # 155 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Правильна відповідь: У лінії живлення є поганий (підгорілий, частково обірваний) контакт. Оскільки повного обриву немає, то в в місці поганого контакту буде великий опір. При вимірюванні напруги тестер покаже наявність нормальної напруги в резетці (патроні), проте при вмиканні електроприймача, коли почне протікати струм, спад напруги на поганому контакті (обриві) за 2-м законом Кірхгофа становитиме практично номінальну напругу, а на електроприймачі декілька вольт.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
solomchak | Дата: Вівторок, 02.12.2008, 20:17 | Повідомлення # 156 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Нове запитання: Чи спрацює Пристрій Захисного Вимкнення (УЗО) при пошкоджені ізоляції електроприладу, якщо проводка в кваритирі виконана двопровідною без захисного нульового провідника, а корпус електроприладу зєднаний з робочим нульовим проводом ?
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
ulanda | Дата: Середа, 03.12.2008, 22:43 | Повідомлення # 157 |
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Статус: Offline
| У двопровідних мережах при пошкодженні ізоляції електроприладу ПЗВ не спрацює, оскільки не буде струму витоку. Але якщо до корпусу аварійного електроприладу доторкнеться людина, яка стоїть на землі босими ногами , то з'явиться струм витоку і ПЗВ спрацює. Тобто, в двопровідних мережах ПЗВ забезпечує захист людини від дотику до струмоведучих частин.
Мрії - це плани Бога щодо нас...
|
|
| |
solomchak | Дата: Середа, 03.12.2008, 23:26 | Повідомлення # 158 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| ulanda, Відповідь абсолютно вірна ! Ваш хід.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
ulanda | Дата: Четвер, 04.12.2008, 20:04 | Повідомлення # 159 |
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Статус: Offline
| Запитання наступне: з якою метою заземлюють металеву оболонку (броню) високовольтного силового кабеля? Кабель прокладено в землі.
Мрії - це плани Бога щодо нас...
|
|
| |
Xopc | Дата: Понеділок, 08.12.2008, 22:47 | Повідомлення # 160 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Точно не знаю, але маю ряд здогадок: 1. З метою електробезпеки. 2. Для уникнення наведеної напруги. 3. Для запобіганню розплавлення броні при пошкоджені ізоляції . 4. Для зменшення електрохімічної корозії броні та від від блукаючих струмів . 5. Для зменшення опору землі, як нульового провідника.
Повідомлення відредагував Xopc - Понеділок, 08.12.2008, 22:48 |
|
| |
ulanda | Дата: Четвер, 11.12.2008, 19:02 | Повідомлення # 161 |
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Статус: Offline
| Хорс, деякі із даних відповідей відповідають дійсності . Тому зараховую вашу відповідь. ВАШ хід
Мрії - це плани Бога щодо нас...
|
|
| |
Xopc | Дата: Четвер, 11.12.2008, 19:17 | Повідомлення # 162 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Для контролю виникнення однофазних КЗ на землю у мережах з ізольованою нейтраллю використовують реле напруги чи пристій УСЗ -ЗМ , який включають у розрив трикутника вторинної обмотки трансформатора напруги. Запитання: при однофазних КЗ на землю у мережах з ізол.нейтраллю лінійні напруги залишаються НЕЗМІННИМИ. То звідки у вторинній обмотці виникне напруга у трикутнику, якщо сума векторів лінійних напруг рівна 0 ?
|
|
| |
23121986 | Дата: Четвер, 11.12.2008, 20:17 | Повідомлення # 163 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Фазні струми будуть неоднакові.Це викличе зміну напруги у трикутнику.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
Xopc | Дата: Середа, 17.12.2008, 22:39 | Повідомлення # 164 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (23121986) Фазні струми будуть неоднакові Які фазні струми ? В лінії є тільки лінійні. Quote (23121986) Це викличе зміну напруги у трикутнику. 100%. Інакше б ніхто такі захисти не ставив. Питання ЗВІДКИ вникне напруга ? Ваша відповідь дуже обтічна і не конкретна. Потрібно чітко і точно описати фізичний процес і його математичне відображення.Додано (17.12.2008, 22:39) --------------------------------------------- Підказочка: Вся суть у схемах з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформатора напруги.
|
|
| |
23121986 | Дата: Субота, 20.12.2008, 23:40 | Повідомлення # 165 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Струм однофазного к.з є струмом нульової послідовності зумовлений відповідною напругою тому й захист побудований на принципі визначення напруги нульової послідовності. Такий трансформатор має схему обмоток зірка з заземленим нулем/розімкнений трикутник. В результаті к.з виникне струм який протікатиме у первинній обмотці трансформатора, вольтметр покаже напругу- потрійне значення фазної напруги( з врахуванням відповідного коефіцієнта трансформації)
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Неділя, 21.12.2008, 00:55 |
|
| |