Електротехнічний портал Олега Соломчака
Головна | Електротехнічна вікторина - Сторінка 11 - Форум | Реєстрація | Вхід
 
Вівторок, 23.04.2024, 10:25
Вітаю Вас Гість | RSS
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Модератор форуму: 23121986  
Форум » Обговорення різних питань (флуд) » Вікторини, конкурси » Електротехнічна вікторина
Електротехнічна вікторина
solomchakДата: Вівторок, 25.11.2008, 08:33 | Повідомлення # 151
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (23121986)
Немає контакту між контактним носиком і контактом у патроні(він зігнутий).

Контакт є. wacko


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Середа, 26.11.2008, 20:57 | Повідомлення # 152
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Контакт є

Можливо лампа під'єднується до мережі послідовно з регулятором напруги. Регулятор поставлено у таке положення, що струм не тече, напруга у патроні буде 220 В, а лампа світити не буде.

Додано (26.11.2008, 20:57)
---------------------------------------------
Китайський патрон!


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Середа, 26.11.2008, 19:46
 
solomchakДата: Неділя, 30.11.2008, 12:05 | Повідомлення # 153
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Можливо лампа під'єднується до мережі послідовно з регулятором напруги.

Quote (23121986)
Китайський патрон!

Можливі і такі варіанти, але вони не типові.
Уточненя. Таке можливо в будь-якій резетці. Наприклад з апраскою, чи іншим електроприймачем. Проблема в живленні.


Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
23121986Дата: Неділя, 30.11.2008, 22:42 | Повідомлення # 154
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Quote (solomchak)
Проблема в живленні.

Немає контакту при вмиканні вилки в розетку, точніше, між нульовим провідником і електродом вилки. Виимірюють тестером напругу, при цьому
один електрод підводять до контакту патрона( фазного проводу), другий електрод до батареї опалення smile , в результаті в патроні фіксують напругу
220 В.


Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Неділя, 30.11.2008, 23:08
 
solomchakДата: Вівторок, 02.12.2008, 16:56 | Повідомлення # 155
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Правильна відповідь: У лінії живлення є поганий (підгорілий, частково обірваний) контакт. Оскільки повного обриву немає, то в в місці поганого контакту буде великий опір. При вимірюванні напруги тестер покаже наявність нормальної напруги в резетці (патроні), проте при вмиканні електроприймача, коли почне протікати струм, спад напруги на поганому контакті (обриві) за 2-м законом Кірхгофа становитиме практично номінальну напругу, а на електроприймачі декілька вольт.

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
solomchakДата: Вівторок, 02.12.2008, 20:17 | Повідомлення # 156
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
Нове запитання: Чи спрацює Пристрій Захисного Вимкнення (УЗО) при пошкоджені ізоляції електроприладу, якщо проводка в кваритирі виконана двопровідною без захисного нульового провідника, а корпус електроприладу зєднаний з робочим нульовим проводом ?

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
ulandaДата: Середа, 03.12.2008, 22:43 | Повідомлення # 157
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Репутація: 1
Статус: Offline
У двопровідних мережах при пошкодженні ізоляції електроприладу ПЗВ не спрацює, оскільки не буде струму витоку. Але якщо до корпусу аварійного електроприладу доторкнеться людина, яка стоїть на землі босими ногами biggrin , то з'явиться струм витоку і ПЗВ спрацює. Тобто, в двопровідних мережах ПЗВ забезпечує захист людини від дотику до струмоведучих частин.

Мрії - це плани Бога щодо нас...
 
solomchakДата: Середа, 03.12.2008, 23:26 | Повідомлення # 158
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Репутація: 7
Статус: Offline
ulanda, Відповідь абсолютно вірна ! Ваш хід.

Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину.
Вони віддають його.
 
ulandaДата: Четвер, 04.12.2008, 20:04 | Повідомлення # 159
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Репутація: 1
Статус: Offline
Запитання наступне:
з якою метою заземлюють металеву оболонку (броню) високовольтного силового кабеля? Кабель прокладено в землі.


Мрії - це плани Бога щодо нас...
 
XopcДата: Понеділок, 08.12.2008, 22:47 | Повідомлення # 160
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Точно не знаю, але маю ряд здогадок:
1. З метою електробезпеки.
2. Для уникнення наведеної напруги.
3. Для запобіганню розплавлення броні при пошкоджені ізоляції .
4. Для зменшення електрохімічної корозії броні та від від блукаючих струмів .
5. Для зменшення опору землі, як нульового провідника.


Повідомлення відредагував Xopc - Понеділок, 08.12.2008, 22:48
 
ulandaДата: Четвер, 11.12.2008, 19:02 | Повідомлення # 161
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Репутація: 1
Статус: Offline
Хорс, деякі із даних відповідей відповідають дійсності . Тому зараховую вашу відповідь. ВАШ хід hands

Мрії - це плани Бога щодо нас...
 
XopcДата: Четвер, 11.12.2008, 19:17 | Повідомлення # 162
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Для контролю виникнення однофазних КЗ на землю у мережах з ізольованою нейтраллю використовують реле напруги чи пристій УСЗ -ЗМ , який включають у розрив трикутника вторинної обмотки трансформатора напруги.

Запитання: при однофазних КЗ на землю у мережах з ізол.нейтраллю лінійні напруги залишаються НЕЗМІННИМИ. То звідки у вторинній обмотці виникне напруга у трикутнику, якщо сума векторів лінійних напруг рівна 0 ?

 
23121986Дата: Четвер, 11.12.2008, 20:17 | Повідомлення # 163
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Фазні струми будуть неоднакові.Це викличе зміну напруги у трикутнику.

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко
 
XopcДата: Середа, 17.12.2008, 22:39 | Повідомлення # 164
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (23121986)
Фазні струми будуть неоднакові

Які фазні струми ? В лінії є тільки лінійні.
Quote (23121986)
Це викличе зміну напруги у трикутнику.

100%. Інакше б ніхто такі захисти не ставив. Питання ЗВІДКИ вникне напруга ? Ваша відповідь дуже обтічна і не конкретна. Потрібно чітко і точно описати фізичний процес і його математичне відображення.

Додано (17.12.2008, 22:39)
---------------------------------------------
Підказочка: Вся суть у схемах з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформатора напруги.

 
23121986Дата: Субота, 20.12.2008, 23:40 | Повідомлення # 165
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Репутація: 4
Статус: Offline
Струм однофазного к.з є струмом нульової послідовності зумовлений відповідною напругою тому й захист побудований на принципі визначення напруги нульової послідовності. Такий трансформатор має схему обмоток зірка з заземленим нулем/розімкнений трикутник. В результаті к.з виникне струм який протікатиме у первинній обмотці трансформатора, вольтметр покаже напругу- потрійне значення фазної напруги( з врахуванням відповідного коефіцієнта трансформації)

Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати.
Ф.де Ларушфуко


Повідомлення відредагував 23121986 - Неділя, 21.12.2008, 00:55
 