23121986 | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 20:48 | Повідомлення # 121 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (solomchak) Чому вимірювальних виводів 2 пари ? Для можливості заміни несправного вимірювального амперметра, при цьому вторинну обмотку необхідно закоротити (для цього призначена друга пара виводів), оскільки згідно ПТБ трансформатор струму не повинен працювати з розімкненою вторинною обмоткою, бо це небезпечно для обслуговуючого персоналу.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 20:55 | Повідомлення # 122 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Quote (23121986) Для можливості заміни несправного вимірювального амперметра Цікаве трактування , але не вірне. Підказка - це зв'язано з вимірюванням електроенергії.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 21:10 | Повідомлення # 123 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Я так зрозумів, що друга обмотка для захисту.
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 21:16 | Повідомлення # 124 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Вже близько. Але ше якби почитати ПУЕ, розділ 1.5. А ще згадати, що раніше не ставилось таких жорстких вимог до точності обліку електроенергії, та й його наявності взагалі.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
23121986 | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 22:08 | Повідомлення # 125 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Можливо до другої пари виводів під'єднують обмотку струму лічильника?
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
Повідомлення відредагував 23121986 - Понеділок, 17.11.2008, 22:10 |
|
| |
Xopc | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 22:28 | Повідомлення # 126 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Трансформатори струму є найслабшою ланкою в обліку електроенергії, оскільки мають найгірший клас точності. Особливо погіршується точність при приєднані у вторинні кола багатьох приладів : вимірювальних, захистів та обліку. Згідно ПУЕ: 1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты. Енергопостачальні організації вимагають встановлювати по 2 трансформатори струму - окремо для обліку, отремо для захистів і КВП. А даний тип трансформатора дозволяє зекономити та зменшити кількість до одного. Що дешевше і простіше в реалізації.
|
|
| |
solomchak | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 22:30 | Повідомлення # 127 |
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 256
Статус: Offline
| Xopc, Відповідь повна і вірна. Ваш хід.
Герої не говорять, що вони можуть віддати життя за Батьківщину. Вони віддають його.
|
|
| |
Xopc | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 22:40 | Повідомлення # 128 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Як відомо автоматичні вимикачі можуть мати наступні захисти: 1 тепловий 2 електромагнітний 3 диференційний 4 мінімальної напруги та ін. На фото нижче зображено розібраний вимикач серії АЕ. Запитання: Які захисти є у цьому вимикачі ?
|
|
| |
ulanda | Дата: Понеділок, 17.11.2008, 23:39 | Повідомлення # 129 |
Козачка
Група: Модератори
Повідомлень: 13
Статус: Offline
| Даний вимикач має тепловий та електромагнітний захисти
Мрії - це плани Бога щодо нас...
|
|
| |
Xopc | Дата: Вівторок, 18.11.2008, 09:22 | Повідомлення # 130 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Quote (ulanda) Даний вимикач має тепловий та електромагнітний захисти І де вони на фото ?
|
|
| |
PETRO | Дата: Вівторок, 18.11.2008, 13:03 | Повідомлення # 131 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 7
Статус: Offline
| У вимикача, що зображений на ФОТО, ВЗАГАЛІ нема НІЯКОГО захисту. ВІН БРАКОВАНИЙ!!!! Його можна використати тільки для ввімкнення та вимкнення у норманьному режимі!
|
|
| |
Xopc | Дата: Вівторок, 18.11.2008, 15:45 | Повідомлення # 132 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| PETRO, Відповідь цілком вірна. Напис на ньому АЕ 1031М-2УХЛ4, струм 16 А, 220-380 В. Збоку і знизу білою фарбою нанесені наступні позначення- 24И210, Р-37, Знизу К14. Згідно паспортних даних він мав би мати тепловий розчіплювач на біметалічній пластині, через яку протікає струм. А насправді ніяких захистів не має. Як видно з фото, струм від правохо входу через гнучкий мідний провід йде БЕЗПОСЕРЕНЬО на рухомий контакт, а нерухомий контакт приєднано до лівого виходу. Мало того - в ньому відсутня навіть дугогасна камера, що може викликати дугу при вимкнені і пожежу. Фактично так і сталось - від струму, більшого за номінальний, він просто почав плавитись і диміти. І вимикач відносно новий 2004 року випуску. А саме такі захисні апарати прийшли на зміну звичним запобіжникам у квартирних щитках і ними обладнано більшість багатоповерхових будинків, а також широко використовуюься у щитках освітлення. Очевидно це максимально економна (неякісна) версія вимикача, який випускається в Молдові. Даний вимикач випущено "Тираспольским электроаппаратным заводом" Його знак на корпусі вимикача. PETRO, Ваш хід.
Повідомлення відредагував Xopc - Вівторок, 18.11.2008, 15:46 |
|
| |
PETRO | Дата: Вівторок, 18.11.2008, 22:09 | Повідомлення # 133 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 7
Статус: Offline
| Увага ЗНАВЦІ ! Як відомо, в електричних машинах є такі режими роботи : S1 - тривалий режим S2 - короткочасний режим і так далі ... Запитання : який режим робот електриної машини відноситься до ( S7 ).
|
|
| |
Xopc | Дата: Середа, 19.11.2008, 11:00 | Повідомлення # 134 |
Козак
Група: Перевірені
Повідомлень: 18
Статус: Offline
| Це Періодичний переміжний (змінний) режим з впливом пускових процесів і електричним гальмуванням S7 ТВ = 100% Цікаве запитання, адже думав що режимів тільки 3, поки не знайшов у неті всі. Думаю що відповідь вірна, тому задам своє запитання. Досить часто у трифазних мережах, які отримують живлення від КТП 10/0.4 кіоскового типу виникає пошкодження, що спричиняє несиметрію фаз в мережі 0.38 кВ, а саме - напруга фази А 220 В, а фаз В і С біля 110 (±50) В. Лінійні напруги також ненормальні ВС від 0 до 50 В. Підказка: Електромонтери РЕМу, які обслуговують мережі, добре про це знають і досить швидко і легко ліквідують. Що це за пошкодження ?
Повідомлення відредагував Xopc - Середа, 19.11.2008, 11:10 |
|
| |
23121986 | Дата: Середа, 19.11.2008, 18:21 | Повідомлення # 135 |
Полковник
Група: Модератори
Повідомлень: 182
Статус: Offline
| Quote (Xopc) Що це за пошкодження ? Можливо коротить фаза B і С?
Краще небагатьма словами багато про що сказати, ніж багато говорити і нічого не сказати. Ф.де Ларушфуко
|
|
| |